    I correnti superiori di una capriata, che sono soggetti a sforzo normale e flessione, debbono essere verificati a pressoflessione?

    I correnti superiori di una capriata, che sono soggetti a sforzo normale e flessione, debbono essere verificati a pressoflessione? Dove posso trovare un esempio di calcolo di capriata con questa tipologia di sollecitazione? Ho cercato ma trovo sempre e solo esempi teorici con le aste solo compresse o tese.

    Risposta a cura di Mauro Andreolli, TimberTech

    Pubblicato il 02/01/2020

    I puntoni dovranno essere verificati a presso-flessione ed instabilità. Trova un esempio di calcolo al paragrafo 5.6.1 del manuale Hoepli "Strutture in legno" di Piazza, Tomasi, Modena.

    Risposta gentilmente concessa da promo_legno