Assolegno risponde
Gli esperti al servizio del settoreStatica e calcolo
Tecnologia e prodotti
Fisica tecnica
Marcatura e certificazione
#Normativa #Calcolo strutturale
Come procedere nella verifica fuori piano di pareti intelaiate leggere?
Devo verificare una struttura a platform frame con pannelli OSB fuori piano (per esempio un pannello soggetto all'azione del vento) ed a presso-flessione (o flessione), ma non riesco a trovare qualcosa che possa essermi di aiuto nella normativa. Come devo procedere?
Risposta a cura di Mauro Andreolli, TimberTech
Pubblicato il 09/12/2019
Il contributo dei fogli OSB chiodati è fondamentale per impedire che i montanti possano instabilizzarsi nel piano della parete e per il calcolo della resistenza di lastra, mentre può tranquillamente essere trascurato nelle verifiche a presso-flessione fuori piano della parete. E' sufficiente quindi eseguire le verifiche previste dall'eurocodice 5 al punto 6.3.2 "Colonne soggette a compressione o a pressoflessione".
Risposta gentilmente concessa da promo_legno