Assolegno risponde

Gli esperti al servizio del settore

    #Tecniche costruttive  

    Un tetto a "falsi puntoni" è spingente?

    Sto progettando una piccola copertura in legno a doppia falda (circa 25 mq) a copertura parziale di una palazzina privata (sottotetto con veranda). Poiché c'è la necessità di rendere il sottotetto fruibile, non risulta possibile l'adozione di una capriata. La soluzione che ho deciso di adottare e progettare è quella con trave di colmo e "falsi puntoni". Al fine di evitare che il tetto risulti spingente a seguito della deformazione della trave di colmo (lunghezza 5,30 m circa), ho pensato di realizzare un appoggio fisso alla trave di colmo, lasciando l'altro l'estremo libero di scorrere. Ritenete sia valida la soluzione di eliminare la spinta sui muri realizzando un appoggio scorrevole? Inoltre in questa ipotesi, a Vostro parere, come andrebbe realizzato i collegamenti (quello fisso trave di colmo e quello scorrevole).

    Risposta a cura di Mauro Andreolli, TimberTech

    Pubblicato il 09/12/2019

    Le coperture con travi di colmo e "falsi puntoni" non sono spingenti (per l'appunto si parla di "falsi" puntoni). Se dimensiona correttamente la trave di colmo per gli stati limite di servizio (verifiche di freccia), non avrà quindi spinte sui muri laterali.

    Risposta gentilmente concessa da promo_legno