    In che classe di servizio si può considerare un solaio in un ambiente interno non riscaldato?

    In che classe di servizio si può considerare correttamente un'orditura di un solaio interpiano in travi lamellari (casa di 2 piani) qualora il piano terra sia chiuso (tamponature e finestre) ma non abitato e pertanto non condizionato (quindi la temperatura interna non è costantemente 20°C e l'umidità relativa potrebbe variare di molto nell'arco dell'anno).

    Risposta a cura di Mauro Andreolli, TimberTech

    Pubblicato il 06/12/2019

    In prima approssimazione, si può far riferimento al seguente criterio di assegnazione:

    • classe di servizio 1: elementi in ambiente chiuso e riscaldato;
    • classe di servizio 2: elementi in ambiente interno non riscaldato, elementi in ambiente esterno protetti dall’esposizione diretta agli agenti atmosferici;
    • classe di servizio 3: elementi in ambiente esterno esposti direttamente agli agenti atmosferici.

    Risposta gentilmente concessa da promo_legno